열선 용량 선정
kangraven9315이(가) 약 3년 전에 추가함
안녕하세요 부장님.
보내주신 SSR 기준 으로 히터 용량 선정하였으니 검토 바랍니다.
히터 용량은 환경 안정 사양 용량 포함하여 , 선정하였습니다. * 용량 선정 근거 자료 SSR/SCR 사용 용량에 대한 환경 안전 기준 ( SDC 社 기준)
보내주신 SSR 기준 으로 히터 용량 선정하였으니 검토 바랍니다.
히터 용량은 환경 안정 사양 용량 포함하여 , 선정하였습니다. * 용량 선정 근거 자료 SSR/SCR 사용 용량에 대한 환경 안전 기준 ( SDC 社 기준)
- 히터 용량 선정 기준
-. PL 지시 사항 반영 . 히터 최대 용량 적용하여 히터 용량에 대한 마진을 남길 것.
-. 환경 안전 사양 반영 하여 최대 부하 용량 적용.
-. I-HEATER 경우 히터 표준화 적용으로 Large Heater 장변부 용량 = Small Heater 용량 과 동일함.